Полная версия этой страницы: Пчела-листорез и дренаж внешнего блока кондиционера
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
smart-bear
На работе столкнулся с засорением металлопластиковых дренажных трубок внешних блоков кондиционеров листьями растений, которые приносили пчелы-листорезы. Проблема решилась путем установки сетчатых фильтров на концы трубок. Использовал два готовых покупных изделия:
- Фильтр сетчатый для обратного клапана VALTEC 1/2", артикул VT.157.0.04
- Фитинг обжимной с переходом на внутреннюю резьбу VALTEC 16x1/2"ВР, артикул VTm.302.N.001604
lovial
Презервативы дешевле...
NH4
С каких это пор дренажная трубка внутреннего блока стала быть дренажом НАРУЖНОГО блока? Только лишь потому, что она выведена на улицу? В остальном, конечно, проблема решена оригинально и успешно.
SSA
Специально для тех, кто вдруг не знает, зачем в упаковке наружного блока укладывается дренажный патрубок.
При работе на обогрев дренаж образуется во внешнем блоке и его тоже надо куда-то отводить.
SSA
Цитата(SSA @ 10.7.2025, 15:59) *
При работе на обогрев дренаж образуется во внешнем блоке и его тоже надо куда-то отводить.

Описка.
Конечно же, образуется не дренаж, а конденсат.
LordN
https://www.ozon.ru/category/setochka-dlya-konditsionera/
вот тут громадный выбор на все вкусы